La mia domanda quindi è: cosa bisogna verificare e quali rele usare per fare delle schede con relè "sicuri" 24/24h ?
Ho letto l'articolo di Menniti e Leo, non mi pare si faccia riferimento ad un uso intensivo (24h continuate).
Siccome mi piacerebbe realizzare una di queste schede, e in questo thread leggo molti avvisi (che mi paiono pessimistici ma non sono esperto di elettronica/elettrotecnica) mi chiedo quali componenti (rele) comprare.
Per la mia esperienza personale nei cablaggi e installazione di armadi MCC, power center e piccoli quadretti attuatori installati in campo i modelli veramente affidabili sono ABB e Telemecanique (per comando su potenze sostanziose), finder per pcb o con zoccolo per barra din o omega, quest'ultima fa tante belle cosette interessanti e i suo prdotti che uso da anni non mi hanno mai deluso. Quasi tutti i crepuscolari ne hanno uno dentro e tutti a casa abbiamo almeno uno di questi relè.
La durata e affidabilità del relè è data dalla composizione dei metalli sulla superficie di contatto, dalla velocità di apertura e chiusura (più veloce è più breve sarà l'arco voltaico), infine la meccanica, tutto questo aumenta il numero dei cicli che il dispositivo può fare nel corso del suo impiego.
Poi ci vuole un po' di buon senso nella scelta del componente, visto che qui sul forum arrivano molte richieste di utilizzo di schede relè per uso "domotico" ovvero accendere utilizzatori di tipo casalingo 230vac 10/16A ... bene con quei moduli 8-16 relè non lo puoi fare anche se sopra c'è scritto 10/16A 230VAC, quello che sfascia quei componenti sono gli spunti sui carichi.
Per esempio prendi questo modulo Relay4 Board - MikroElektronika ha relè da 16A 230VAC
ora noi tutti a casa abbiamo una fornitura di energia pari a 3Kw+10% e qualcuno inesperto potrebbe dire: siamo intorno ai 16A quindi posso staccare l'alimentazione di casa col mio arduino ... non è proprio una buona idea ma nemmeno per una lavatrice che sta scaldando l'acqua con suoi 1500-1800W
Per sgangiare potenze simili ci vuole uno di questi http://it.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/lc1d25p7/contattore-dpco-11kw-230-vca/dp/3622186 (al massimo 1 polo lo si utilizza come aux per segnalazione)
Questo invece per esempio è un modulino semplice da costruirsi con componenti giusti fornisce un affidabilità nettamente superiore per uso domo
http://www.directindustry.it/prod/adelsystem/moduli-rele-elettromeccanici-58732-502163.html (da utilizzarsi per piccole utenze restando sempre al 60% della porata max)
Negli impianti civili non troverai mai relè per PCB, se lo si fa è buona norma installarlo in posti lontani da cose infiammabili, in contenitori appositi antifiamma e autoestinguenti, a portata di mano perchè presto sarà da sostituire.
Quello che voglio dire, è difficile indirizzare un utente su una scelta simile quando la domanda arriva da un inesperto quattordicenne che magari studia medicina, dare un consiglio su questo campo a un improvvisato è di grande responsabilità non penale nel nostro caso ma morale.
ciao