dht11 molto impreciso

mentre provavo il mio termostato mi sono accorto che la temperatura non è tanta giusta ho preso un termoigometro professionale e mi dava 17.6 gradi e 56% di umidita mentre il dht11 20 gradi e 46 di umità ora mi chiedo se è il sensore che è troppo impreciso o bisogna fare delle tarature? ho dato vari secondi di stabilizzazione e ho inserito una resistenza tra vcc e il segnale lo sketch e quello di default della libreria dht11 test. visto che vorrei un grado di precisione un pochino piu altro mi conviene comprare un dht22 per non riscrivere il programma ??

ho letto da qualche parte che è consigliabile mettere un condensatore pero non ho capito dove; potrebbe essere quello?

ci sono altri sensori per la lettura dell umidita e temperatura??

Il DHT11, da datasheet, ha una precisione abbastanza scarsa ... +/- 2 gradi ... :roll_eyes:

Ti suggerisco senz'altro di passare al DHT22 che, sempre da datasheet, ha una precisione di +/- 0.2 gradi ;)

Inoltre ... ricorda di fare sempre più acquisizioni e calcolare la media !!!

Guglielmo