Au début j'ai pensé que la différence de pententiel entre INA+ et INA- qui doit être compris entre 1.2V et AVVD-1.3V, finalment, après d'autres recherche sur le net, c'est le pententiel au niveau de chaque entrée qui doit être compris dans cette plage. (Vous me le confirmez ??)
@al1fch Juste par curiosoté, pourquoi vous avez proposé la DEL pour polarisé l'entrée INA- a AVDD/2 (quel est le calcul que vous avez fait, est-il: AVDD-la tension de la DEL ?? )
OUI chacune des deux entrées doit être dans la plage [1,2 V , AVDD-1,3V]
la tension aux bornes d'une diode rouge dans laquelles circule un courant, est de l'ordre de 1,5V, j'ai parfois utilisé cela pour fixer la tension entre INA- et masse, patrfois aussi un pont diviseur de tension mais la solution proposée par Artouste (relier INA- et VBG ) est très intéressante !!
j'ai enfin réaliser mes testes aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif pour que d'éventuels chercheurs pourront en bénéficier.
j'ai utilisé le module HX711, et finalement j'ai opté pour la DEL pour polariser la INA- , je l'ai branché entre le INA- et le E- (d'après le schéma, le E- est relié à la masse), j'ai aussi fait des testes en utilisant le pont diviseur de tension et j'ai obtenu des lectures stables mais j'ai un doute sur le branchement, je ne sais pas si c'est correct ou pas, du coup j'ai tranché sur la DEL. Et en ce qui concerne la méthode proposer par @Artouste je l'ai pas essayer parceque je n'ai compris comment relier le INA- et le VBG.
Donc en utilisant la DEL, j'ai procédé comme suit:
J'ai exposé le pyranomètre et un solarimètre (qui me sert de référence pour connaitre le rayonnement) sous différentes intensités d'ensoleillement.
Je fais l'acquisition de données (valeurs numériques brutes) du pyranomètre en utilisant le HX711 chaque 30 secondes et en parallèle je note le rayonnement mesuré par le solarimètre (W/m²) (environs 90 mesures)
j'ai traiter les résultats par microsoft EXCEL , premièrement j'ai calculé les rapports (Donnée HX711 / valeur solarimètre) pour chaque pas de temps, le résultat c'est le facteur de calibration pour chaque pas de temps (les valeurs sont comprise entre 2006 et 2294) .
j'ai calculé la moyenne de ces 90 valeurs de facteurs de calibration pour obtenir un facteur de calibration moyen qui vaut 2138.
Finalement j'ai divisé les valeurs brutes de HX711 par le facteur de calibration moyen pour obtenir le rayonnement solaire mesuré par le pyranomètre : (rayonnement = Donnée HX711 / facteur de calibration moyen)
j'ai comparer les valeur de rayonnement obtenues par le pyranomètre avec celles mesurée par le solarimètre, elles sont quasiment identique
la DEL est uen solution simpel pour imposer à INA- une tension située dans la plage autorisée
Relier VBG et INA- est un poeu plus délicat puisque VBG n'est pas une tension qui est routeé vers une pastille accessible. On poeut quand même profiter du fait que VBG et INA- (alias INNA) sont sur deux pattes consécutives de la puce (6 et 7) pour les relier par une petite goutte de soudure, sans trop chauffer la puce !!
je n'avais jamais pensé à cette solution et le ferai à la prochaine occasion ... si le détournement envisagé du HX711 s'y prête !!
ok, j'ai compris
Merci pour l'information
j'ai juste une dernière question, la DEL que j'ai branchée, elle s'est allumé, mais quand je la fait bouger elle clignote faiblement (je la vois a peine) .... est-il normal ?? ou elle doit s'allumée ?
la DEL est reliée une plaque de prototypage (BREAD Board)
j'ai brachné une broche sur le E- et l'autre sur le A- comme le montrent les fiigurent ci-joint.
En ajoutant la DEL (mais toujours éteinte) j'obtient des valeurs numérique au alontours de 1600000 et lorsque je la débranche la valeur numérique obtenue est de l'ordre de 700000 ...Donc normalement elle a une influence sur le branchement même si elle est éteinte .
J'ai joint même des figures sur le branchement du pont diviseur de tension.
Que se passet-il en insérant une résistance de 1Ok Ohm entre A+ et l'anode de la DEL de manière à imposer un courant modéré dans celle-ci sans qu'elle émette nécessairement de la lumière ?
Pourqu'une DEL serve de 'référence de tension' sommaire il faut fixer son courant.
En restant en deça de l'éclairement la tension de la DEL rouge sera d'environ 1,4V, = valeur supérieure aux 1,2V en dessous desquels il vaut mieux ne pas descendre pour une entrée INA- de HX711.
la patte VBG fournit une référence de tension de 1,25V , ce serait également parfait pour ce montage
merci beaucoup, j'ai compris, c'est simple.
Mais au cas ou par exemple je vaudrai réutiliser le HX711 dans une autre application (sans avoir besoin de relié le INA- et le VBG), il suffit simplement d'arracher le point de soudure ?? et est-ce-que le HX711 va fonctionner sans problème après ??
Bonsoir
Si tu arrache le point de soudure , çà risque de ne pas être réutilisable
mais en utilisant de la tresse à dessouder pour ôter le pont , c'est sans problèmes