Disturbo tapparelle su i2c (sull'orlo dell'esaurimento nervoso)

inggaro:

ibbba:
se vuoi il mio consiglio non stare a perdere tempo che tanto non risolverai mai al 100%,passa fin da subito ad un altro tipo di protocollo e dormi sonni felici!!

A questo punto siamo all'ultima spiaggia... se non funziona l'ultima modifica che ho fatto mi sa che quella è l'unica via!

In ogni caso: dopo schermatura perfetta il problema si è attenuato ma non sparito. Ho aggiunto quindi dei condensatori da 10u tra il GND e il pin di input dell'arduino e... il problema sembra sparito. Probabilmente l'intuizione era giusta, il disturbo che arriva dai sensori viene attenuato dal condensatore (tanto mi interessa solo rilevarne lo stato aperto/chiuso) e non da più fastidio all'i2c.

Vediamo se nel tempo la soluzione si dimostra definitiva... Altrimenti mi sa che passo a soluzione aruino micro remotizzato anche se devo riscrivere metà del codice e rifare i circuiti :frowning:

fai un po' di test intensivi,poi vedi che succede...per il codice credimi è molto semplice,le librerie simplemodbusmaster e simplemodbusslave sono molto ben fatte,ricche ti controlli di diagnostica che ti spingono ad aggiungere sempre nodi alla rete...per l'hardware,beh quello è un po' più complesso ma non impossibile....