Domotica: quale bus da campo.

@pablos non a caso ho messo "domotica" nel titolo, chi è interessato a tale argomento penso che dia una sbirciatina :slight_smile:

pablos:
il termine tecnico "campo" che distingue la zona di controllo da quella degli attuatori e/o sensori (se è così che volevi intendere).

Questo è quello che intendo dire per bus di campo:
“Bus di campo” è un’espressione generica che descrive una forma di comunicazione digitale dedicata ai sistemi a basso livello, quali sensori o attuatori, la quale si prevede sostituirà nell’industria la tecnologia analogica per collegamenti punto a punto basata su segnali a 4-20mA (PLC). L’architettura a bus consente una notevole riduzione dei cablaggi e dei costi. Il bus rappresenta il solo mezzo fisico utilizzato per trasportare i dati e quindi per interconnettere i vari dispositivi.
tratto da: http://old.disco.unimib.it/informaticaindustriale/PDF_Utili/bus_di_campo.pdf

i il P82B715 and P82B96 dovrebbero ardare bene almeno in teoria. Il P82B96 da datasheet con tensione de bus di comunicazione a 15V può superare anche i 100m.
Ma non ho trovato nessuno che li abbia utilizzati o fatto prove. Non metto in dubbio che con tali integrati si possano mettere in contatto dei dispositivi a 20 metri ed oltre di distanza... il dubbio è la sensibilità al rumore. Non vorrei che ogni volta che si accende il frigo le tapparelle di casa iniziano chiudersi!

Per quanto riguarda rs485, ho visto in giro solo come far comunicare più arduino tra di loro... ma non visto nulla su come far comunicare i sensori o attuatori.