Druckregelung mit ein und Auslassventil

Kritisch sind nur ungedämpfte Schwingungen. Wenn man am Anfang oder bei Änderungen des Sollwerts feststellt, ob der Druck erhöht oder erniedrigt werden muß, kann man dafür sorgen, daß anschließend Luft nur nachgefüllt (oder abgelassen) wird, aber nicht beides. Dann kann man bei einem Zweipunktregler mit einer größeren Hysterese anfangen, und sie anschließend immer kleiner machen. Dazu sollte der Sensor nahe am Ventil sitzen, damit der Regler beim Überschreiten des Sollwerts sicher abschaltet, bevor der Druck im ganzen System zu hoch (bzw. zu niedrig) wird. Wird dann die Abweichung klein genug (z.B. 0,1bar), und die Zeit bis zum Abfall auf den Einschaltpunkt größer als eine bestimmte Zeit (z.B. 2s), kann man den Regler abschalten und zum Normalbetrieb übergehen.