DS1820 en mode parasite

bonjour. J'ai depuis plusieurs années une vingtaine de capteurs DS18B20 câblés chez moi. Tout cela tourne sous Windows avec Logtemp.

J'envisage de tout porter sous une application Arduino.

Mais: tout mon câblage est en mode "Parasite" GND et VDD pontés sur le composant directement. deux fils seulement pour tout mon réseau. l'alimentation est tirée du câble de donnée (c'est prévu par Maxim)

Mais je m'interroge: l'alimentation des 18B20 est donc dans ce cas fournie par la pin de mesure? sur ce Document il est mentionné: 1.5 Ma par sonde pour la conversion.

Avant que je casse tout! Les spécialistes: Pensez vous que ce soit possible dans cette configuration? (réseau en mode Parasite)

Par contre j'ai 20 sondes, mais mon réseau est en étoile de trois branches (7 Sondes par branches) j'ai donc possibilité de faire tourner mes conversions et donc de ne faire "voir" qu"un maximum de 7 sondes a la pin de l'arduino. Merci par avance Ha la la toujours les questions tordus :confused:

Alain-alph: Mais: tout mon câblage est en mode "Parasite" GND et VDD pontés sur le composant directement. deux fils seulement pour tout mon réseau. l'alimentation est tirée du câble de donnée (c'est prévu par Maxim)

Mais je m'interroge: l'alimentation des 18B20 est donc dans ce cas fournie par la pin de mesure? sur ce Document il est mentionné: 1.5 Ma par sonde pour la conversion.

Avant que je casse tout! Les spécialistes: Pensez vous que ce soit possible dans cette configuration? (réseau en mode Parasite)

Par contre j'ai 20 sondes, mais mon réseau est en étoile de trois branches (7 Sondes par branches) j'ai donc possibilité de faire tourner mes conversions et donc de ne faire "voir" qu"un maximum de 7 sondes a la pin de l'arduino. Merci par avance Ha la la toujours les questions tordus :confused:

Bonjour pour des débuts/approches de reponses 8) lire çà à la source :D

bonjour

j'ai tout simplement trouvé ça. Cela avait échappé a mes recherches:

Plusieurs bus 1-Wire peuvent être créés en parallèle sur différentes broches. N'hésitez donc pas à faire plusieurs bus pour chaque type de périphérique 1-Wire utilisé. Cela vous rendra la vie plus facile.

;)

Bonjour Je suis en cours de tests. Et pour ceux que ça intéresse Je confirmerais si le mode parasite est stable et le nombre maximum par pin. Pour l'instant dans les docs qui se recoupent je trouve 15 Capteurs par pin. Âpres peut être baisser la résolution a 0.5° pour diminuer le temps de conversion. De toutes façon j'essais de comprendre la bibliothèque qui gère bien le mode parasite.