Electrovalvula cuelga Arduino

Buenas noches, estoy haciendo un sistema de riego, con un sensor de Humedad de Suelo y una electrovalvula de lavarropas 220V, funciona todo perfecto hasta que se apaga la electrovalvula, ahi es cuando se cuelga y no funciona mas nada, hasta que lo apago y lo vuelvo a encender y ahi todo bien hasta que se apaga la electrovalvula nuevamente.

La electrovalvula esta conectada a un modulo de 4 rele, el cual funciona bien, es mas si conecto una luz de 220v en el mismo lugar que la electrovalvula el programa corre perfectamente, la valvula funciona bien y el codigo es muy sencillo, todo el problema esta cuando se apaga la electrovalvula.

Saludos y desde ya muchisimas gracias

Hola larbos, bienvenido al foro Ardino en Español

Comandar una electroválvula siempre es un problema, porque al desconectar la energía, la bobina de la electroválvula se opone generando un transitorio. Si no tienes un snubber (Resistencia Capacitor) o un sistema supresor de transitorio esto siempre va a pasar.
Por esa razón usar un RELE no es buena idea. La mejor solución y la más simples es usar un SSR o RELE de estado solido (Solid State Rele) que conmuta por cruce x cero.

Otras soluciones posibles son colocar diodos TVS pero mejor lee este hilo que resume las mejores soluciones que fueron debatidas en este foro. [OFFTOPIC] o casi, hablemos sobre los snubber

Hi,
El problema que estas experimetando se debe al abrir los contactos del relay se produce un arco ya que estas usando un selenoide y produce ruidos electromagneticos. Aqui la solucion es de cambiar el relay a lo que se llaman AC SSR en otras palabras relays solidos que no tienen contactos. Otra solucion seria de anadirle un MOV en paralelo con los contactos. Este te va a eliminar el ruido electrico que se produce. La solucion es de usar un AC SSR que sea "zero crosssing" y no vaz a tener mas problemas.

Adjunto link del AC SSR :Single Phase Solid State Relay MGR-1 A4810 SSR 10A 70-280V AC 24-480V AC | eBay

MOV con las expecificaciones que pudes usar para obtener uno. link: Lot of 5 GE-MOV # V275L20 275V AC 14mm Metal Oxide Varistors | eBay

Hola Surbyte, muchas gracias por la pronta respuesta, la verdad no entiendo mucho de electronica, por eso no sabia de este inconveniente al trabajar con electrovalvulas, en la semana compro un Rele de estado sólido y ojala se resuelva solo con eso.

Aca encontre uno

Muchisimas gracias, despues te cuento como me fue.
Un abrazo

Hola Tauro0221, estuve viendo tus link, el Rele que vos decis en Argentina es mucho mas caro que el de el link que puse yo, ustedes creen que ese me serviria, porque asi no lo compro de gusto,

Hi,
Si ese esta correcto pero debes de considerar de que es de 220 AC 2 amps. Si la corriente de la valvula no excede la corriente del relay entoces puedes comprarlo sin problemas. Yo solamente pongo los link para que vean de lo que yo sugiero/recomiendo pues se que en algunos sitios son costosos y algunas veces no se consiguen. Suerte.

y que sea con disparo por cruce por cero.

Hi,
Una precaucion es de que los SSR vienen en dos tipos de voltaje AC y DC y deben usarse de acuerdo al tipo de voltaje. No deben mezclarse.

Hola, en efecto las solenoides son ruidosas como nada, si quieres aqui esta un diagrama de como debes de conectar un snubber.
(No es mas que una resistencia y un capacitor) Al relevador, deberia ayudar bastante con tu configuracion, en lo que te llega el relevador de estado solido.

O si eres curioso, puedes usar una tira de 8 relevadores, de esas comerciales y el snubber y asusnto resuelto.

Y aca, puedes ver como se conecta una fuente externa a una tira de relevadores, con eso deberia ser mas que suficiente:

Saludos.
-Alex.