Bonjour,
Je galère (encore ) avec mes BMS de batterie Lithium.
A force de test, je suis arrivé à la conclusion que les BMS du marché (ceux installer par default dans les batterie et sur le HW373) sont régler sur un seuil de +/- 2A (entre 1.5A et >2.6A).
Sauf que moi j'ai besoin environ 2.6A !
La seule solution que j'ai trouvé consiste à tester plusieurs batterie jusqu'à en trouver une dont le BMS ne bloque pas...
J'ai donc décidé de fabriquer directement le BMS pour l'adapter à mes besoin.
Je pensais utiliser le circuit DW01A :
Dans les BMS que j'ai sous la main les MOSFET utilisés sont soit des 8205A ou des FS8205A :
Dans les deux cas, se sont deux MOSFET à canal N dans un même CI.
D'après ce que j'ai compris, le DW05A calcule le courant consommé au moyen d'un comparateur entre le + de la batterie et l'entrée CS.
Ce seuil de détection est compris entre 120 et 180mV d'après la datasheet.
Je suppose qu'il s'agit de la chute de tension (ΔU) du à la résistance Drain-Source des MOSFET (Rds(on)) et la loi d'Ohm.
Donc sachant que Rds(on) = 0.027Ω (27mΩ) sous 4V et que ΔU soit être de 150mV :
I = ΔU / R = 0.150 / (2 x 0.027) = 2.7A
Si je test les valeur maximales et minimale :
Imax = ΔUmax / Rmax = 0.180 / (2 x 0.030) = 3A
Imin = ΔUmin / Rmin = 0.120 / (2 x 0.023) = 2.6A
La plage trouvé correspondrai a peut près à ce que j'ai trouvé de façon empirique.
Le problème s'est que je ne sais pas comment intégrer les résistances R1 et R2 dans mon calcule, ni si la résistance interne de la batterie a une importance...
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.