lo so che è una domanda banale e magari già fatta (non nello specifico, almeno non ho trovato), ma riporto il mio dubbio e spero possiate aiutarmi.
In procinto di installare 15m di ws2812 nella veletta (controsoffitto) mi sono spaventato per la grandezza dei cavi che vengono suggeriti perchè in quanto a corrente si parla di 3,6A/m a pieno carico, quindi ~54A per 15 metri; da inesperto mi sono affidato i calcolatori automatici e la sezione consigliata è fin troppo ampia per diversi motivi.
Ho pensato innanzitutto di dividere in 15 tratti da 1metro, per alleggerire il carico lungo i cavi, ma anche cosi non arrivo ai 2,5mm di obiettivo.
Ho pensato poi (con conferma letta qua e la) di utilizzare invece 24v lungo il controsoffitto e abbassare a 5v solo arrivato alla strip led, ma in realtà anche cosi servirebbero i 4mm2 e mi pare troppo.
Sbaglio impostazione? Cosa consigliate voi?
Ed inoltre, e qui domanda da novellino, se uso cavi sottodimensionati, rischio eccessiva caduta di tensione o ben altro (immagino/spero sono lontano dal bruciarli).
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda: - serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - link generali utili: Link Utili
In realtà si tratta di un problema di account, sono iscritto da diversi anni ma non ricordando le credenziali ho creato account nuovo. E letto l'articolo da te suggerito, son ovviamente disposto quindi a chiudere il post.
sladaar:
In realtà si tratta di un problema di account, sono iscritto da diversi anni ma non ricordando le credenziali ho creato account nuovo.
... capisco, però ... dato che non sappiamo chi sei e dato che, se si chiede la presentazione, NON è per chissà quale curiosità, ma è perché prima di rispondere si va a vedere chi si ha difronte e si cerca di adattare la risposta alla sua preparazione (quindi, più completa è, più chi risponde sa fino a che punto spingersi), ti chiedo cortesmente comunque di rifarla con questo tuo nuovo account.
Se stai usando i 60 led per metro, si, i 3.6A sono il massimo della corrente con i led tutti accesi al massimo (luce bianca, intensita' max), per cui servono cavi decenti ... pero' dipende anche da quanto lunghiti servono, da quanto tempo li devi tenere accesi al massimo (e considerando che usi i WS2812 non crewdo li terrai sempre accesi a palla, lo scopo di quei led e' farci giochi di luce o illuminazione gradualmente variabile, o altro del genere) ...
Considera ad esempio che con cavi da 1.5mm quadri, se non ricordo male, per la continua dovresti avere una caduta di tensione di circa 0.08V per metro a 3.5A ... basterebbe ottimizzare la posizione dell'alimentatore e non usare le strip sempre al 100%, per ridurre di parecchio il problema ... anche perche' come tutti i led, al massimo scaldano, ed i 5050 non hanno una dissipazione di calore decente ... per usare delle strip di 505o da 60 led per metro come illuminazione, ad esempio, serve incollarle su delle striscie di alluminio larghe almeno il triplo della strip, come minimo, oppure in canaline portastrip in alluminio (e sperare che la colla sia buona, oppure abbondare di "fascette preventive antidistacco" ogni pochi led) ... altrimenti dopo un paio di settimane iniziano a rendere l'anima, anche prima se le si usa parecchie ore al giorno al massimo ...
EDIT: scusa Guglielmo, pensavo fosse riferito all'usarle con Arduino, dato che sono WS2812 ...
Metti una resistenza da 330 Ohm tra il Dont e Din di ogni spezzone di striscia e tra Arduino e striscia. Questo evita che si rompe il primo LED di un spezzone quando gli manca l' alimentazione ma c'é il segnale di dati.
Per un'applicazione simile ti conviene portare una linea a 48Vcc (massima tensione definita "sicura") proveniente da un alimentatore switching da 8A (380W) e poi un convertitore da 48V a 5V/4A min. 8A sui 48V non sono, comunque, pochissimi: ti conviene fare due dorsali da 4A ciascuna con fili da 1mmq o più. https://www.google.it/search?num=20&dcr=0&q=dc%2Fdc+48V+5V+4A
Su AliExpress, ad esempio, 15 alimentatori da 5A con Vin=35~63V (quindi sopportano bene sovratensioni e funzionano bene anche con oltre 10V di caduta tra cavi e altro) ti vengono a costare 170€ spedizione compresa.