heizungssteuerung (spannungswandler /-teiler)

hi,

ich geh' jetzt mal ernsthaft meine heizungssteuerung an. dazu hab' ich mir so'n heizkörperthermostat wie von aldi oder lidl gekauft. drin sind ein motor, eine platine zur motorsteuerung, und zwei für logik und lcd-anzeige. die letzten zwei kommen weg. vorher hab' ich noch mit meinem logic-analyzer ausgelesen, wie die pegel an der 4x2-stiftleiste aussehen und kann das jetzt auch selbst nachbauen. zurückgegeben wird ein schönes signal, das mit etwa 1500 pegeländerungen in 30 sekunden (solange braucht der motor von einem anschlag des stiftes zum anderen) anzeigt, wie weit der motor verfahren ist.

so weit, so gut. erstes problem: die elektronik arbeitet mit zwei batterien, also sagen wir mal mit 3,3V. ich werde also einen atmega8 mit 3,3V und 8MHz betreiben, um das ding zu steuern. per CAT6-kabel kommen 12V, die ich mit einem spannungswandler runterregle. die anderen MCx in diesem netz arbeiten allerdings mit 5V, wie kann ich also die pegel für die MAX485 anpassen, bzw. arbeiten die überhaupt auch mit 3,3V? pegelwandler brauchen ja immer auch 5V, und ich möchte ungern noch einen 12V>5V-spannungswandel dazubauen.

zusätzlich laüft eine leitung im netz, durch deren setzen auf HIGH ein MC allen anderen sagen kann, daß er "reden" will. dazu wird diese leitung an jedem MC an einen eingang und über einen 120 Ohm-widerstand angeschlossen. der widerstand, damit der ausgang nicht hops geht, sobald der pegel auf HIGH geht. wird das aber so auch funktionieren, wenn der eine controller mit 3,3V arbeitet?

gruß stefan

hi,

zusatzfrage:

ich verkabel ja über der decke alles mit 12V. wie lang können solche leitungen sein, ohne daß die spannung zu viel abfällt? und wie stark sollten die kabel sein?

eigentlich hätte ich gerne im sicherungskasten drei trafos (je 15A) auf der hutschiene verbaut, aber die dinger sind ja echt teuer, und von wirkungsgrad steht da nirgends was. ich werde also ein computernetzteil mit möglichst hohem wirkungsgrad verwenden. was meinen die fachleute hier?

gruß stefan

Hallo Stefan,

um zu wissen, welchen Spannungsabfall du haben wirst, müsste man wissen, was dort wirklich an Strom über die Leitung fließt.

Du solltest von vornherein ersteinmal die Versorgungsspannung vom Bus vom Lastteil (12V Leds) abkoppeln. Es würde vollkommen ausreichen, wenn du Netzteile in den eigentlichen Räumen verbaust, die für die Last wichtig sind.

Ein Computernetzteil würde ich auf keinen Fall verwenden. Schau dir da lieber die Meanwell Netzteile an. Das Problem bei diesem Computernetzteilen ist die benötigte Last. Und du möchtest sicher ungern das Netzteil dauerhaft mit zB. 20 Watt belasten, damit dir das Netzteil ohne Last nicht hops geht.

Zu den Spannungspegeln kann ich jetzt nichts sagen. Mit den 485 habe ich noch nichts weiteres gemacht. Hier wird aber zwischen internen Pegeln und Pegeln auf dem Bus unterschieden. Somit sollte die µC Spannung kein Problem darstellen. Alternativ gibt es auch ICs mit isolierten Spannungen.

hi,

stefan, die grundlast für für das netzteil ist schon durch 12V-geräte gegeben, die ohnehin immer laufen (kabelmodem, router, switch). vom netzteil würde ich mit drei leitungen in die drei bereiche gehen, strom in jedem bereich bis zu 15A.

Du solltest von vornherein ersteinmal die Versorgungsspannung vom Bus vom Lastteil (12V Leds) abkoppeln.

verstehe ich jetzt nicht ganz. wenn ich mit 12V daherkomme, muß ich sowieso überall auf 3,3 oder 5V wandeln. damit werden die MCs und auch der bus versorgt.

gruß stefan

EDIT: die netzteile sollen sowieso alle in oder an den verteilerkasten, ich möchte gern 220V in der decke vermeiden.

Moin

wenn du jetzt noch die Kabellänge postest, kann man das nach der Formel Q=IL0,018/Delta U ausrechnen. Q=Kabelquerschnitt, L=Länge des Kabels (realer Weg Hin+Rückleitung), Delta U der hinnehmbare Spannungsverlust (die 0,018 steht für Cu) :relaxed: Einfacher du gibst deine Werte im online-Rechner ein (ganz unten) Klick :wink:

Bei 15A DC dauernd solltest du bei 12V schon 2,5mm² Kabel nehmen, ab 20m würde ich immer mit einem Querschnittsrechner checken. Es lohnt auch der Blick auf den Verlust im Kabel, der dieses ja erwärmt seinen Widerstand verändert... Das übliche Gegenmittel heisst Spannung erhöhen, bei 24V und gleicher Leistung hast du nur noch 1/4 der Verluste, kannst dünnere Kabel nehmen... :wink:

Trafo bringt eine galvanische Trennung mit und ist sicherer (weiss ja nicht was du in der Decke so vorhast...) + hält länger - daher würde ich ihn vorziehen. Bei Ringkerntrafos wie dem hier Klick sind im Datenblatt angegeben: Kupferverlust 23W, Eisenverlust 3,5W = 26,5W.
Damit rechnen sie dir einen "typischen WirkGrad" von 95% vor. Haut so natürlich nicht mehr hin, wenn ich nur eine 20W Glühlampe ranhänge :astonished:

Gerade verlusttechnisch betrachtet ist bei großen Strömen + längerer Leitung AC zu empfehlen!

lg Holli

hi,

danke für den link zum rechner. ist nicht leicht zu finden, sowas.
jedenfalls bin ich dadurch wegen der leitungsverluste beruhigt. bei mir sind's höchstens 6 meter (einfach) zu den drei schaltplatinen und ich werd' sicher 4mm²-kabel nehmen. von dort dann bis zu 3 meter mit 1,5mm² zu den einzelnen lampen mit je 0,183A.

wie man das allerdings in einem haus mit solaranlage macht, versteh ich nicht ganz. dort sind die leitungslängen ja ganz andere...

das mit der RS485er-schnittstelle werde ich lösen, in dem ich halt doch einen 5V-wandler reinbau und zwischen MAX485 und RX einen spannungsteiler hänge.

von der mindestlast, die bei mir ja gegeben ist, abgesehen, hat noch niemand gesagt, was gegen ein computernetzteil spricht. das würde mich noch sehr interessieren.

gruß stefan

Äh...kopfkratz :slight_smile:
Was betreibst du mit den 15A@12V - wieviel Lampen mit 0,18A? Was für Lampen?
Gruß

hi,

wieso juckt Dein kopf? :stuck_out_tongue:

momentan im wohnzimmer 26 led-scheibchen (GU4) mit je 2,2 watt. die neuen platinen, die schon auf der post auf mich warten, können bis zu 40 dieser dinger einzeln per PWM ansteuern. im wohnzimmer werden noch einige leds über dem schreibtisch dazukommen. auch wenn selten alle leuchten werden (das ist operationssaal) muß ich doch die netzteile dafür auslegen. im wohnzimmer hängen noch kabelmodem, router, switch und ein HDMI-splitter dran. dazu kommen später ein ambilight mit 4m 2812ern (250 stück) und irgendwann eine equinox.
da sind 15A nicht zu hoch gerechnet.

die anderen beiden drittel der wohnung sind küche/bad/wc und schlafzimmer/schrankraum. dafür hab' ich mit je 10A höchstens gerechnet.

mit einem computernetzteil wie diesem sollte ich auf der sicheren seite sein.
EDIT: links einfügen ist mist im neuen forum:
http://geizhals.at/thermaltake-european-gold-london-550w-atx-2-3-w0492-tp-550ah2nfg-a1078091.html
gruß stefan

der Zusammenhang Heizungssteuerung mit Lampen 0,18A war mir nicht so ersichtlich, hätte jetzt eher mit ner Pumpe gerechnet...

Die Dynamik bei Belastung spielt bei DC und "großen" Strömen eine Rolle, 12V sind da "relativ" anfällig dafür.
Dein Netzteil ist für 12V und max 15A ausgelegt. Wenn du es einschaltest und es hängt kein Verbraucher dran dann hast du die 12V am Ausgang. Wenn du jetzt die maximale Last mit 15A (also 180W) ranhängst, dann bricht durch die (Voll-)Last deine Netzteilspannung etwas zusammen (sagen wir mal um 1,5V) und es sind nur noch 10,5V die das Netzteil schafft. Da die Last mit 180W konstant ist, muss dein Netzteil nun schon mehr als 17A liefern, um die Last zu bedienen...schafft es die 17A nicht, wird die Spannung noch weiter zusammen brechen :disappointed_relieved:

bei deinem 4² Kabel heisst das: auf 12m Länge bei 15A wäre der Verlust im Kabel 12,5W - bei 17A hingegen bist du bereits bei 16,5W Verlust im Kabel, also schon grob 25% mehr Heizleistung auf deinem Kabel. :angry:
Es ist natürlich nur ein Rechenmodell, zeigt dir aber, das du 12V mit Reserve dimensionieren musst.
Bei den Kabelrechnern findet sich immer eine Angabe zum Verlust in %.
Dieser Verlust sollte in jedem Fall kleiner 5% sein, bei 12V eher unter 3% !
vll gefällt dir dieser Rechner hier besser - der gibt das Ergebnis mit einer Ampel aus Klick :wink:
Nimm wenigstens 6² dafür...der Wirkungsgrad bestimmt sich über die Summe Aller Verluste deiner Anlage.

wenn du in dem Kabelrechner mal mit den Werten spielst, siehst du, das der Strom die erste Geige spielt, danach kommt die Kabellänge. Die Spannung hat direkt erstmal nur unwesendlichen Einfluss auf den Verlust des Kabels.
Dafür hat die Spannung aber über die Leistung P=U*I einen Einfluss auf den Strom...deine Last mit 180W bräuchte bei 24V nur 7,5A...dadurch hast du bei gleichem Kabel nur 25% der Verluste ggü 12V.

So klappts auch bei Solaranlagen...die Module alle in Reihe, dadurch hohe Spannung=kleiner Strom (zB 100V@10A=1000W)...dadurch dünne lange Kabel für den Langen Weg zum Laderegler...im Laderegler wird die Spannung gewandelt (aus 100V@10A=1000W werden 12V@83A=999,6W)....kurze fette Kabel zum Akku....wenig Verluste, hoher Wirkungsgrad...comprende amigo? :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

schönen guten Morgen Allerseits :slight_smile:

Da die Last mit 180W konstant ist

Wie kommst du darauf?

Ein Verbraucher, der bei 12V 15A = 180W verbrät, hat 0.8 Ohm und lässt bei 10V nur 12.5A fliessen (125W) eventuell

Übrigens: Ein Netzteil mit 12V @ 15A hat im Leerlauf eventuell auch 14V und bei Voll-Last 12V oder etwas weniger. Wäre alles zu überprüfen ...

hi, und ebenfalls guten morgen,

ich wußte nicht, daß bei solaranlagen mit 100V gearbeitet wird, dachte eher an 24V. allerdings braucht man in beiden fällen jede menge wandler, um auf die 12V zu kommen.

Dein Netzteil ist für 12V und max 15A ausgelegt.

nein, das netzteil liefert: +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V: 45.5A

wenn ich mit 6mm² kabel arbeite, komme ich bei 6m (einfach) auf 4,6%.
für die 250 RGB-LEDs vom ambilight werde ich eine eigene 5V-leitung vom netzteil zum fernseher ziehen, die fressen 15A. da nehm' ich dann 10mm². oder, drauf gepfiffen, ich verwende gleich für alles 10mm². bei den 50m kabel, die ich insgesamt brauche, soll's darauf sicher nicht ankommen.

ich danke jedenfalls sehr für Deine hilfe, ist wirklich erhellend und hat mich letztendlich auf die weit bessere 10mm²-lösung gestoßen...

gruß stefan

@michael_x
das habe ich mir einfach mal zur Veranschaulichung aus den Fingern gesogen, da die reale Situation (mir) etwas zu undefiniert ist...reine Annahme, so wie man erst Leer- und Vollastspannung überprüfen müsste... :wink:

@eisebaer
zu dick geht bei einer Leitung nicht :slight_smile:
solltest du doch in 2 Jahren aus dieser Leitung weitere Verbraucher versorgen wollen, bist du froh das du da Reserve hast und keine neue Leitung durchfummeln musst :wink:

ATX kurz angeschlossen unter der Decke...zieht viel warme + feuchte Luft, die Schmutz bindet wie ein Filter >:( feuchter Dreck erhöht das Risiko das die Netzspannung irgendwo überschlägt...
Ohne galvanische Trennung kann die Netzspannung u.U. auf den DC-Ausgang durchschlagen...dieses Risiko ist beim Trafo hingegen nahezu ausgeschlossen!
Auf der Hutschiene montiert hat das ATX zwar eine etwas günstigere Umgebung, das Risiko das Netz-AC auf den DC-Ausgang durchschlagen kann bleibt aber bestehen.

Wenn du eine Festinstallation machst, bist du derjenige, der Verantwortung übernehmen muss, wenn später mal etwas passieren sollte!
Du musst deine gesamte Installation mit ATX bis in den letzten Zipfel absolut berührungssicher ausführen!
Im Bad ist das schwierig (u.A. wg Anlagenlänge) sicherzustellen - hier ist ein Trafo vorgeschrieben!

Bei einem Schaltnetzteil ist nicht umsonst das Kabel meist nur kurz...mit jedem Meter Kabel steigt das Risiko der Unfallgefahr erheblich an. Dem solltest aus dem Wege gehen, indem du es nicht groß verlängerst :wink:

Bei fachlicher Unsicherheit kann man ruhigen Gewissens sowieso eigendlich nur zum Trafo raten.
ich möchte mir jedenfalls keine Vorwürfe für meinen verunglückten Sohn machen müssen,
nur um am Netzteil beschi___e 200€ gespart zu haben!
da sind auch die paar mehr €uros am nächstgrößeren Kabelquerschnitt nur peanuts gegen...

Daher nimm Trafos.
Der Platz auf der Hutschiene ist ok :slight_smile: Sicherung davor/dahinter...dann AC 18V auf den Kabeln für die langen Leitungen=geringe Verluste...Verbraucher wenn möglich in kleinere (gängig große wie 5A) Gruppen teilen...Gleichrichter + Spannungsstabi (günstig aus Standartteilen selbst in kleiner Serie bauen) kurz vor die Verbrauchergruppe setzen...
Wenn die Steuerplatinen 12V@15A brauchen dann halte diese Leitungen möglichst kurz...

die Angaben auf dem ATX 12V@45A kannst du nicht so einfach umsetzen...550W bedeutet die gesamte Ausgangsleistung aller Ausgänge zusammen...dein PC zieht nicht soviel andauernd...und das ATX macht bei ständiger Volllast sicher nur bis kurz nach Ablauf der Garantiezeit...wenns gut ist etwas länger :slight_smile:
generell sollte man solche Geräte nicht auf Kante fahren.

:slight_smile:
lg... Holli

hi,

da geht mir ehrlich gesagt die vorsicht zu weit. das netzteil kommt in einen stahlkasten, genauso wie es auch in einem pc verbaut ist. warum sollte ich mir mehr sorgen machen also jeder pc-hersteller oder pc-besitzer?

schmutzig wird das ding nicht, auch nicht unter der decke. mein pc-netzteil blas' ich jedes jahr mit druckluft durch, staub gleich null. da wird dann halt das neue netzteil mit gereinigt. ich arbeite in einer lkw-fabrik. dort gibt's gegenden (die große halle hat 40.000m²), wo es wirklich schmutzig ist, auch die PCs dort sehen entsprechend aus, und denen passiert auch nichts.

das netzteil hat auch sekundärseitig überspannungsschutz für alle drei schienen, also kann in meine leitungen nichts zu starkes kommen.

und an die grenzen wird das netzteil nie kommen, selbst wenn ALLES an ist, werden's nicht mehr als 400 watt.

aber jetzt noch zwei elektronikfrage an die experten hier:

ich brauche ja 5V für die RS485er-schnittstelle, also werde ich auch den atmega mit 5V befeuern (mit 8MHz). der motor braucht 3,3V. zugeführt werden 12V.

der motor braucht also 3,3V mit bei vollast 200mA.
der arduino 5V mit höchstens 100mA (samt 2 leds).
womit würdet Ihr die 12V runterbrechen?

vom atmega laufen 3 leitungen zur motortreiberplatine. 2x um den motor in der richtigen richtung einzuschalten, eine versorgt den sensor, der die drehzahl mißt. ich muß also die 5V vom atmega mit spannungsteilern auf 3,3V bekommen.das verhältnis der widerstände kann man ja berechnen, aber wie "hoch" sollen die werte sein?

EDIT: oder wären optokoppler besser als spannungsteiler. ich hab' da noch LTV847 4-fach-optokoppler rumliegen. da könnte ich doch einen verwenden, oder?

gruß stefan

Moin stefan,

da empfehle ich dir dringend mal nach Schaltnetzteil + Unfall o.Ä. zu googeln!

Du kannst natürlich auch galvanisch getrennte Schaltnetzteile kaufen, die für deinen Einsatz gebaut sind.
SELV-Schaltnetzteile gehen so bei 250€ in deiner Größe los.

LG... Holli

Naja ich kann jeden Begriff in Verbindung mit Unfall googlen und bekomme immer jede Menge raus.

Wenn du deine Schaltung mit ein paar Extras ausrüstest wie z.b. RCD und einer Sicherung der du ein paar Schutzbauteile spendierst, kann garnicht mehr viel passieren.
Z.B. sowas: 1-5KE pdf, 1-5KE Description, 1-5KE Datasheet, 1-5KE view ::: ALLDATASHEET :::

Gefährlicher als ATX Netzteile sind Netzteile mit gefälschten CE und GS Kennzeichen die es zu Hauf in deutschen Haushalten gibt.

Gruß

Scherheinz:
Gefährlicher als ATX Netzteile sind Netzteile mit gefälschten CE und GS Kennzeichen die es zu Hauf in deutschen Haushalten gibt.

na klar! :slight_smile:
Sicher ist, das der Hersteller bei bestimmungsgemässer Verwendung Haftung übernimmt.
das ATX als externes Netzteil fürs Bad zu nehmen befreit den Hersteller und überträgt die Haftung nun auf stefan als Installateur! Sicher!
Bei einer Festinstallation in mehrere Zimmer mit Feuchtraum und über 40m Leitungslänge...das würde dir kein Fachmann so ausführen - warum wohl???
ich kann davon nur dringend abraten!
und klinke mich damit aus :slight_smile:

hi,

und klinke mich damit aus

nana, nicht gleich so dünnhäutig sein.

wenn man mir vernünftige rätschläge gibt, bin ich natürlich offen dafür. das computernetzteil wollte ich eigentlich verwenden, eben weil es mir am sichersten schien. und bisher hab' ich auch nichts gefunden, bei dem ich "beruhigter" wäre. der link zum ringkerntrafo im post #4 führt zu einem nackten ding mit der schutzklasse IP00, also kein schutz bei berührung, kein schutz bei feuchtigkeit. das kann's ja auch nicht sein.

wenn ich andererseits bei reichelt nach SELV suche, komm ich zu einem einzigen netzteil um 16 euro, ein LED-trafo, der mir nicht so wirklich vertrauenswürdig vorkommt.

ich WILL das ganze ja sicher machen, aber dazu muß man mir auch sagen wie, und nicht nur: DAS geht nicht und DAS geht nicht.

folgende punkte sind mir wichtig:

keine 230V oberhalb der decke. erstens sind die zwischendecken (12cm raum oberhalb) aus holz, zweitens kommt, wenn man in die hohle wohnungsdecke bohrt, ein material ähnlich stroh oder schilf zum vorschein, mich hat schon immer gestört, daß der lichtstrom an solchem material anliegt.
also nur 12V in der zwischendecke.

es muß gewährleistet sein, daß die 230V nicht ins 12V-netz gelangen können.

in feuchträumen ist vorgeschrieben, das auch 12V-komponeneten berührungsicher ausgelegt sein müssen. das wären sie bei mir ohnehin überall.

bleibt also die frage nach dem netzteil.

gruß stefan

PS.: und auch noch die zwei fragen nach spannungswandlern von oben...

Die Idee mit dem Ringkerntrafo ist ja nicht so schlecht, gibt es auch schon günstige und viel Beschaltung brauchst du dann auch nicht. z.B.:

http://www.pollin.de/shop/t/MDk2OTA5OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Ringkerntransformatoren/Ringkern_Trafos_Serie_HBL.html

Da zu noch passende Elkos und 2 ordentliche Sicherungen und du hast lockere 30A zur Verfügung.
Für die 3,3V und 5V kannst du einfache Standart Step-down-Wandler nehmen, die bekommst du schon ab einem Euro das Stück.

Gruß

hi,

danke für die links, aber wenn ich's mit dem baue und etwas passiert, DANN bin ich sicher dran. deswegen wollte ich ja etwas fertiges, damit ich nichts mit 230V machen muß.

bei reichelt hab' ich bei industrienetzteilen für montage auf hutschiene gesucht, das sind ausbahmslos schaltnetzteile, aber alle nur mit überlastschutz, kein überspannungsschutz.

ich werde mir jetzt also ein schaltnetzteil mit überlast- und überspannungsschutz sowohl auf primär- als auch auf der sekundärseite nehmen. hat ein geschlossenes metallgehäuse und geregelte kühlung. es braucht keine mindestlast und garantiert bei lasten von 20% bis 100% eine effizienz von mindestens 88%. spannungsstabilität mit höchstens 2% abweichnung.

ich will da wirklich auf nummer sicher gehen. hat jemand eine noch bessere idee?

gruß stefan

meine fragen zum spannungswandler werd' ich in einem neuen thread stellen.

Stimmt, hatte ich überlesen. Naja fertige Netzteile mit Trafos in der Leistungsklasse werden kaum zufinden sein und wenn dann ziemlich teuer. Ich denke du musst beim Schaltnetzteil bleiben. Wüßte jetzt aber auch nicht wo du noch naschauen könntest.

gruß