Wenn Du den Impuls etwas länger machst als die max Zeit sein kann die zwischen 2 Lichtschranken auftreten kann ist es doch gut.
z.B
die erste Lichtschranke wird belegt, der zugehörige Impuls zur pos Flanke wird gestartet.Wenn der Impuls gerade zu ende ist wird die zweite Lichtschranke belegt. Solange die erste nicht wieder frei geworden ist passiert ja nichts. Falls doch hätte es ja auch eine neg Flanke gegeben und es gäbe einen neue pos Impuls. Damit Falschmessung. Um das zu vermeiden muss der Impuls doch nur lang genug sein.
Ansonsten fällt mit jetzt nicht ein was man da noch verriegeln könnte, letzlich sind die Lichtschranken ja miteinander verodert.
Wenn der UNO nichts anderes zu tun hat kannst Du das mit dem delay meiner meinung nach drin lassen. Du must Dir nur darüber im klaren sein das bei einem delay das Ding Pause macht und sonst nix mehr passiert. Er warter einfach innerhalb des delay bis die Zeit um ist. Du kannst also während einer delay zeit keine negative Flanke erkennen.