höchste messbare Spannung an Analogports bei Nano V3.0

Kriegerdaemon:
Da der Arduino ja weniger als 20 Analogeingänge hat, habe ich mir schon was überlegt aber es ist sicher besser, das in einem eigenen thread zu behandeln. Nur so viel: Ich will den Strom von einem Digitalausgang aufsplitten und über ca. 4 parallele Pt1000 zu je 4 Analogeingängen schalten, die Werte messen und danach auf den nächsten Digitalpin schalten. usw.

So funktioniert die Messung von PT1000 bzw PT100 Meßwiderständen nicht. Die PT1000 -Widerstände ändern den Widerstand nur wenig.
bei 0°C 1000Ohm
bei -80°C 683Ohm
und bei +50°C 1193 Ohm

Den PT1000 zwischen +5V und Analogeingang schalten mißt Du immer 5V.
Vier PT1000 paralellzuschalten und einen Pol an +5V und den anderen mit anderen PT1000 an den analogen Eingang zu legen hast Du ein Widerstandsnetzwerk zwischen den analogen Eingängen. Du verfälscht die Messung.
Die PT1000 mit einem anderen Widerstand als Spannungsteiler schalten ergibt einen viel zu geringen Spannungshub.
Die PT1000 müssen mit einem Konstantstrom beaufschlagt werden und die Spannung dann mittels Operationsverstärker verstärkt werden.

Die einfachere Lösung ist der MAX31855. Der kostet aber einiges und 20 Stück machen ein ganz schönes Loch in der Geldbörse.
Da hilft nur die Eingänge Multiplexen wobei Du beide Kontakte des Thermoelements multiplexen mußt.

Viele Grüße Uwe