I2C über Taupunkt-Wert trennen

Ich mache jetzt folgendes:
DifferenzAussenInnenTemperatur = GehäuseInnenTemperatur - TaupunktTemperatur

Wenn die DifferenzAussenInnenTemperatur gegen 0 (null) geht, könnte es zur
Kondensatbildung kommen.

Du machst einen Gedankenfehler.

Du hast Luft mit eine gewisse Wasserdampfmenge und dadurch eine gewissen relativen Luftfeuchtigkeit. kalte Luft hält weniger Wasserdampf als warme Luft. Wenn Du jetzt die Luft abkühlst sodaß sie mit der Wasserdampfmenge über 100% relative Luftfeuchtigkeit kommt so Kondensiert Wasser. Du brauchst also wissen welche Luftfeuchtigkeit im Gehäuse ist, die Lufttemperatur innen und wie kalt das Gehäuse ist.

Also innen 50 % Luftfeuchtigkeit und 20 °C Taupunkt bei x °C, Gehäusetemperatur kälter -> Wasserdampf kondensiert.

Grüße aus Poel Uwe