Idee gesucht für Pumpe läuft oder nicht

helste:
Das ist eine super Idee. Oft sind die einfachsten Ideen die genialsten.
So werde ich das machen. Ich habe so AC/DV Wandler
https://de.aliexpress.com/item/TSP-03-replace-HLK-PM03-AC-DC-220V-to-3-3V-Step-Down-Buck-Power-Supply/32716436766.html

Damit erkennst Du aber nicht ob dei Pumpe wirklich dreht.

helste:
Mir ist klar, dass ein Hall-Sensor Magnetfelder misst. Deshalb dachte ich auch, man könne damit das Magnetfeld des Rotors in der Pumpe messen, wenn sich die Pumpe dreht. Wenn ich lediglich den Stromfluss im Kabel messe, dann erkenne ich da zwar, dass Strom fließt, aber nicht, ob die Pumpe sich tatsächlich dreht. Im Normalfall ist das ja auch deckungsgleich.

Das Magnetfeld wird vom Stator erzeugt. Ein vorhandenes Magnetfeld sagt noch nichts über das Drehen des Rotors aus.

Um sicher zu sein daß die Pumpe dreht mußt Du entweder das Drehen des Rotors/Welle/Flügelrad kontrollieren oder einen Flußmesser oder Druckmesser ins Wasserrohr einbauen oder eben den Strom der Pumpe messen.

noiasca:
ja außen anbringen,
nein nicht am Gehäuse sondern um ein Stromführendes kabel

Wobei nicht das Versorgungskabel mit Phase, Nulleiter und Erde gemeint ist sondern der Stromwandler muß an der Phase oder dem Nulleiter den Strom messen.

Grüße Uwe