Den Anlaufstrom eines Asynchronläufer nimmt man mit 10-fachem Nennstrom an, bei blockierter Pumpe haben wir den gleichen Effekt, maximalen Unterschied zwischen Rotor und Stator (maximalen Schlupf) - sollte sich also unterscheiden lassen.
Dabei muß diese Erkennung aber so langsam sein, daß das Anlaufen nicht als Blockade erkannt wird und darf nicht zu liberal programmiert sein, daß die Motorschutzbeschaltung (aka Motorschutzrelais) nicht anspricht.
Dann hast Du eine Erkennung Läuft-Steht-Blockiert und zusätzlich, z.B. bei Phasenausfall, den Motorschutz durch die Schutzbeschaltung (löst allgemein bei Überstrom aus, bei Schieflast (Phasenausfall) steigt der Strom in den verbliebenden Phasen signifikant an).
Schön zu Hören, was Du schon zusammen bekommen hast, Hut ab!