lecture pt100

cannard:
la longueur des fils sera de 2 mètres, les fils sont petits (même taille que des fils de téléphone).

pour ce qui est de faire simple j'ai mis de côté, donc ampli-op pour amplifier le signal, reste que je ne sais pas trop comment câbler et quel montage faire (pour avoir étudier je sais qu'il y en a des dizaines...).

d'ailleurs je ne comprends pas trop le principe du montage 4 fils (qui est celui que je préférerais faire)

dans mon cas il faut que je branche le fil du haut sur une résistance de 10KOhm, elle même branchée sur le 5V (donc la PT100 verra 5mA)
le deuxième fil sert à mesurer le voltage, qui sera amplifiée par ampli-op
et les deux autres sont à la masse, non ?
donc seuls 3 servent vraiment...

en 4 fils c'est du complet différentiel pour les 2 branches, mais ça nécessite derrière de la gestion :
gerer l'injection U et I pour une branche
acquerir R (derivé de U et I connu) pour l'autre branche
le mode 3 fils est un compromis utilisé lorsque la "qualité" de la précision passe derrière la tripaille (cout de câblage)
les équipements intégrateurs utilisés dans "l'industrie" prévoient souvent le 2/3/4 en fonction des "différentes contraintes" du process.

exemple entre autre pour démonstration
http://www.tcdirect.fr/deptprod.asp?deptid=250/2