lecture pt100

Bonjour

j'aimerais éviter d'avoir un circuit supplémentaire avec ampli-op et compagnie...)

PT100 sur convertisseur analogique numérique sans circuit supplémentaire c'est pratiquement mission impossible, du moins dans de bonnes conditions ( bonne résolution...). Les PT100 nécessitent pratiquement un bon circuit d'interfaçage si on veut en tirer des mesures correctes.
(résistances faibles, tensions faibles , variations de tensions faibles)
Içi l'immersion de la PT100 et le débit important permettent d'envoyer dans le PT100 un courant un peu plus élevé que ce qui se fait en temps normal (pour limiter le phénomène d'auto échauffement) mais cela suffira-t-il à atteindre une tension suffisante pour une mesure confortable ?

Un courant de 10mA est -il acceptable dans ce cas particulier où l'autoéchauffement est moins 'nuisible' ? Si oui tester par exemple :
5V -> 470 Ohms -> A0 -> PT100 -> Masse et faire une acquisition avec Vref= 1,1V

Sinon :

CTN 'à vis' ? : Thermistances à visser | GO TRONIC

DS18B20 étanche ? : http://snootlab.com/adafruit/206-capteur-de-temperature-ds18b20-etanche.html