Longueur des fils : je me suis mal fait comprendre.
Je pensais à la totalité des fils qui relient la sonde à l'organe de traitement de l'information. Cet organe de traitement est-il à coté de la sonde ou dans un autre bâtiment à plusieurs dizaines de mètres ?
Ce que j'avais en tête derrière cette question : la valeur de la résistance de ces fils.
Par exemple sur une distance de 10m du fil électrique utilisé pour le 220V et de 1mm2 de diamètre , présentera une résistance de 0,016 Ohms.
Avec du câble téléphonique (on pense que 1 ou 10 mA ça passe sans problème) de diamètre 3/10 mm on aura une résistance de 2,2 ohms.
16 milliOhms devant 100 ohms cela ne se voit pas mais 2,2 Ohms cela se voit et cela fait 2,2 % d'erreur.
C'est pour prendre en compte ces phénomènes qui faussent les mesures que les sondes sortent en 4 fils (deux fils sont chargés de transporter le courant, les deux autres servent à la mesure -> entrée arduino = plusieurs megohms donc i est quasi nul et donc pas de chute de tension parasite).
Si l'organe de traitement est à coté de la sonde ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec le 4 fils, à moins que ne soit pour la beauté de la chose, par contre si la distance est grande et/ou les fils résistifs il faudra se pencher sur le sujet.
R= rho*L/S
rho = résistivité du cuivre = 16.10-9 Ohms.m
L= longueur du fil en mètre
S = surface de la section du fil en m2