Medida de la temperatura de un transformador de media tensión

Instalación

Una vez montada la placa, programada, calibrada, y hechos pruebas de ruidos eléctricos en el laboratorio se procedió a la instalación.

Antes de hacer el montaje se desmontó una pared donde estába encerrado el transformador para mejorar su refrigeración y se cerro con cerca metálica formando una jaula (que no llega a ser una jaula de Faraday muy buena).

Se cojió una caja metálica donde se instaló un carril DIN donde se sujetó el módulo, igualmente se añadió el módulo de comunicaciones rs845. Se añadió un bloque de terminales como en otro cualquier armario eléctrico para llevar los cables de alimentación, señales de alarma y alimentación.

instalacion01

instalacion02

Los interruptores sirven para evitar que se encienda el ventilador o se disparen las protecciones, sin tener que programar nada, siendo bastante útil para pruebas sin tener que desconectar nada.

La alimentación se obtiene de la alimentación general que hay para todos los automatas de la central. Dicha tensión es de 12 voltios con una batería tampón de respaldo ante fallos de tensión.

Las salidas de alarma se llevarón al automata de línea. Ese automata se encarga de abrir el "interruptor de alta" en caso de fallo y de parar los generadores también. Este automata está basado en Arduino igualmente.

La salida de ventilador toma la corriente de 220VAC y los lleva a unos ventiladores que estan cerca del ventilador. Para evitar problemas de ruidos eléctricos los motores de dichos ventiladores llevan acoplados varistores para suprimir transitorios.

Las pt100 están alojadas en el núcleo de la bobina del transformador. Su cable es fino y corto, llegando tan solo a una regleta de conexiones que tiene el transformador. De dicha regleta salen unas mangueras que van a la caja donde se haya nuestro medidor de temperatura.

instalacion04

La longitud de estas mangueras es aproximadamente de unos 7-8 metros y con una sección de 2.5mm^2, con lo que el error por resistencia de cable es mínimo.

El armario está situado a unos 3 metros del transformador. La longitud de las mangueras se debe a que deben recorrer la pared sorteando obstaculos.

La propia sonda pt100 tiene una malla de protección en el cable. Las mangueras a su vez tienen su propia malla. Ambas mallas se hayan unidas a tierra de la central.

Después de realizar la instalación ya se puede empezar a probar...

modelo1

Edito: la tierra de la central no está para nada conectada a los negativos de mis fuentes. Lo digo por que seguro me lo vais a preguntar cuando escriba el siguiente post.