Y ya hemos acabado con la explicación del proyecto, ahora vienen las pruebas y la parte en la que espero me déis consejo a los expertos (que yo no lo soy).
La instalación se realizó en septiembre del año pasado, durante la pandemia, aprovechando la falta de agua en el río en la época de verano.
Durante todo el año ha estado funcionando, midiendo la temperatura bien, un poco oscilante en la
medición pero no es nada grave. No ha dado problemas aparentes de falsos disparos, ni se ha
reiniciado, ni perdido datos de memoria.
Pero, llegó Julio y la época de tormentas. Y en una tormenta con las máquinas aun generando a tope falló. Cuando lo desconecté y me puse a comprobar lo que había fallado descubrí que tanto
los LM317 como el amplificador operacional habían muerto. El atMega328p estaba increiblemente
sano, el display también y la comunicación ModBus seguía funcionando.
La sustitución fue rápida y lo volví a instalar, previa calibración para los nuevos componentes.
En Agosto, ya sin agua, con las máquinas paradas, desconectado de la red (el interruptor de alta
lo abro para poder trabajar sin miedo) empecé a hacer mantenimiento a una de las turbinas; cuando una tarde hubo otra tormenta y... otra vez cayeron los reguladores y el amplificador.
Siempre he achacado problemas de ruidos a que cuando estoy conectado a la red es muy probable que un rayo que caiga en la red. Eso coincide con la primera avería. Pero la segunda es peor, dado que fisicamente no estaba unido a la red.
Aquí os propongo una "tormenta de ideas". Intentando pensar por donde puede venir el fallo
y como poder corregirlo.