Medida de la temperatura de un transformador de media tensión

Hola chicos!

Veo que la tormenta de ideas funciona.

Para @tresvdoble, decir que no he usado nunca descargadores de gas.

Para @Surbyte: estoy planteándome el uso de los TVS. De momento he hecho un pequeño experimento colocando varistores en la entrada, en paralelo a las pt100. Dado que tienen una alta resistencia no afectan para nada en la medida.

En cuanto al rs485... Todos los automatas que fabrico tienen un puerto de comunicaciones que proporciona TX/RX y TXE. Pero en el módulo estas líneas están optoaisladas. El bus 485 es independiente del automata que sea y tiene incluso su alimentación propia. Todo con cable s-ftp apantallado. Desde que hice esa modificación no he vuelto a tener problemas de modbus, que como te acordarás te conté que en cada tormenta se freían un par de max485 como mínimo.

He pensado en rediseñar el circuito, sobretodo la parte analógica que es donde peca, añadiendos TVS al lm317 y varistores en paralelo a la entrada. Solo que tengo que conseguir que dichos componentes no sean excesivamente grandes para no exagerar la placa.

En cuanto a la ferrita en la alimentación de todo el circuito, es otra opción, pero por hay descarto que haya problemas. De hecho, el atmega sobrevive y no hace falta ni reprogramarlo ni nada.

En cuanto a la tierra... @DanX3, eso es un mundo. De hecho me preocupa que el cable que sale del transformador es gordo y apantallado. Que sea gordo mejor, reduce la resistencia de error, pero el apantallamiento va conectado a la toma de tierra del transformador. Igualmente el armario está conectado a tierra.

Se "supone" que la tierra esta bien, que hay tres picas, que se pasó la última revisión y que todo está acorde a la normativa. En una prueba que realice por "cacharrear" observé que entre neutro y tierra había unos 20 voltios... así que definitivamente algo va mal... Por eso, intento en la mayoría posible evitar tierras, incluso estoy pensando en desconectar el apantallamiento de tierra.

Ahora ya tenemos agua con lo que estamos en funcionamiento las 24H. Reparé el original y para probrar le añadí los varistores soldados por atrás a ver su comportamiento. Mala suerte que al ponerlo en el armario descubrí que se había jodido un conector, así que en su lugar puse el de respuesto (que no tiene ni varistores).

Ayer mismo hubo tormenta. No llego a averiarse pero si se colgó. No me preocupa mucho porque lo tengo en modo pruebas y no estorba al funcionamiento normal del resto de dispositivos.

Cuando tenga un rato disponible, arreglaré el problema del conector y veré como añadir los TVS, mientras hago el rediseño y fabrico la nueva PCB. Solo que tendré que esperar a una crecida para poder sustituirlo.

Un saludo a todos.