Modbus TCP Cliente M- Duino 21+

Hola a todos, soy Marta y soy nueva tanto en el foro como en programación de arduino.

Actualmente me encuentro realizando un proyecto en el que comunico un PLC Arduino M-Duino 21+ con un autómata via Modbus TCP . Lo que quiero es leer unos valores del PLC via Modbus y almacenarlos en el Arduino.

He utilizado la librería que proporciona oficialmente arduino y he establecido una comunicación Modbus TCP teniendo como cliente el PLC M-Duino 21+.

La petición de lectura la realizo con la función "modbusTCPClient.holdingRegisterRead( )", cuando la lectura es correcta ( la función anterior me devuelve un true) recupero los valores leídos utilizando las funciones :

"modbusTCPClient.requestFrom(2, dirc, reglect)";
"modbusTCPClient.read()"

He coneseguido leer los datos correctamente a excepción de cuando el primer valor a leer es un 0. En este caso la función "modbusTCPClient.holdingRegisterRead( )" me devuleve un false constantemente y no consigo realizar la lectura.

La verdad no sé porque ocurre esto, y agradecería si alguien pudiera echarme una mano.

Muchas gracias por vuestra atención y ayuda!

Difícil adivinar sin en código completo.