Problema Igrometro

Ciao a tutti ragazzi, è il mio primo post, mi presento. Sono Andrea ho 19 anni e sto lavorando ad un progetto per la maturità. Ho un problema, sto realizzando una serra domotica, che irriga, illumina e arieggia in autonomia, funziona tutto, ogni singolo pezzo, tranne l’igrometro, osservando con il multimetro, tra GND e il suo collegamento ad arduino ci sono dai 3 ai 4v, il problema è che sul serial monitor mi da sempre lo stesso valore “umidità terreno : -3%”, ho provato a far uscire anche l’Analog read e mi esce sempre 17 o 18, avete dei consigli per me? Grazie in anticipo! (vi lascio in allegato lo schema realizzato su fritzing)

Buon giorno a te,
essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del nostro regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:

Purtroppo fino a che non ti sarai presentato, nessuno potrà risponderti, quindi affrettati a farlo.

  1. usi proprio una mega?
  2. hai messo in comune il GND del regolatore con il GND della mega?
    La seconda domanda è teoricamente superflua, perché non funzionerebbe nulla a dovere se non metti i 2 GND in comune.

Mi sono presentato! Comunque vi ringrazio ma cambiando pin ho risolto!

Sono felice per te.
Ti chiedo, però, di spiegare meglio come hai risolto in modo che se un altro ha il tuo stesso problema possa trovare la soluzione.
Questo nello spirito di collaborazione di questo forum
Grazie

Pippo72