Bonjour Christian,
C'est bien ça, j'avais mis 2 seuils. En conséquence de mes observations, j'ai modifié mon code et n'est mis qu'un seuil bas. En dessous, ça chauffe, au-dessus non..
La différence est visible immédiatement, voici ce que ça donne. J'ai élargi le graphe pour que tu vois l'échelle du temps.
J'ai terminé l'enceinte cet a-m, je ne dois pas être doué, car les découpes dans le polystyrène ne sont pas parfaites. Le collage est aussi perfectible. J'ai des fuites sur une face. Mais bon, ça devrait le faire !
Je vais donc pouvoir passer en tests avec l'enceinte définitive.
OK pour le PID, je n'y connais rien et te fais confiance. Mais en milieu clos, est-ce utile ? Si oui, comment pourrais-je l'adapter ? Comment trouve t-on les p, i et d ?
Peux-tu être plus précis concernant ton idée PWM = k * (consigne - mesure ) ?
Qu'appelles-tu boucle ouverte ? On chauffe à fond en permanence ?
L'idéal serait que le soft se débrouille seul, si quelqu'un veut le réutiliser sans avoir à faire des tests, corrections de paramètres dans le soft, et ce quelle que soit l'enceinte et le chauffage... Pour le moment, je suis pressé , il faut que ça marche pour mardi. Mes abeilles ne vont pas m'attendre !