La sua domanda si semplifica in "ho bisogno di input 220vac".
In un impianto domotico allacciato alla rete elettrica di alimentazione civile (220-230vac) si necessita spesso che il microcontroller verifichi la presenza di tensione sull'utenza comandata per i seguenti motivi:
- il micro potrebbe richiedere la verifica del comando, ovvero se è stato effettivamente portato a termine (in caso contrario segnalare un guasto)
- un utenza comandata dall'uomo ma connessa al micro deve essere tenuta in considerazione se è ON/OFF
- un utenza controllata con relè passo-passo ha un comando digitale da MCU di tipo impulsivo quindi non si può conoscere lo stato dell'utenza leggendo il pin.
per questi motivi si può aver bisogno di molti input 220vac e l'uso di molti relè permanentemente alimentati può andare bene, ma è una soluzione dispendiosa di energia e denaro in componenti.
puoi trovare diversi schemi su google scrivendo "220v detect"
Questi sono quelli che avevo tenuto in archivio per valutarne un impiego, ma non so quella resistenza da 1W che scalda non è proprio la mia priorità
http://forums.parallax.com/showthread.php?127142-Detect-220V-signal
http://ruggedcircuits.com/html/circuit__26.html
ciao