superpeg:
... ho un piccolo problema,, dovendo usare questo codice per gestire un fornello elettrico con un relè ho notato sul serial monitor che va on e off molte volte quando si trovo a cavallo della temperatura settata a causa dell'instabilità della lettura ...
Prima di tutto, cortesemente, modifica il tuo post e racchiudi il codice tra i tag CODE (che, in fase di edit, ti inserisce il bottone # ... terzultimo della seconda fila) e NON tra i tag QUOTE, poi ...
... quando si fanno questi confronti con le temperature è sempre bene inserire un ciclo di isteresi. Ovvero, devi andare ad ON quando la temperature scende sotto il valore che vuoi meno un X percento ed andare OFF quando la temperatura supera il valore che vuoi più un X percento.
Esempio ... accendi quando scendi sotto (20 - 5%) ... ovvero sotto i 19 e spegni quando sali sopra i (20 + 5%) ovvero 21 ... vedrai che il relè ringrazierà XD XD XD