Niemals.
Der Gaszähler hat den Magneten auf der letzten Stelle.
Mit jedem Umlauf des Magneten ändert sich die 2te Stelle nach dem Komma.
Dein Zähler beginnt bei 0,000
Mit dem Umlauf von 0,009 zu 0,010 wird ein Impuls ausgelöst.
Nach 10 Umläufen ändert sich 0,099 zu 0,100.
Nach 100 Umläufen bekommst Du die Zahl vor dem Komma um 1 erhöht.
Zähle die Impulse.
Die Anzeige ist dann davon unabhängig.
Alles was Du mit float versuchst zu zählen bricht Dir das Genick.