scrivere dati raccolti su database

Allora arriva la seconda domanda, ho vari dati da mandare a vb, per esempio 3 temperature diverse t1, t2, t3, se le invio con serial.begin e le leggo con vb con la readline come faccio per far riconoscere a vb che una è la riferita alla t1, t2 o t3?

Mi spiego meglio:
arduino invia in continuazione e ciclicamente le 3 temperature, ammettiamo che siamo t1 = 10, t2 = 20, t3 = 30.
la readline di vb mi mette dentro una variabile in continuazione 10, 20 e 30. Come faccio per dire a vb che 10 è la temperatura riferita alla sonda 1, 20 alla sonda 2 e 30 alla sonda 3?
Per il momento l'ho risolta così: aggiungo 1000 alla t1, 2000 alla t2 e 3000 alla t3, così quando arduino invia invierà 1010, 2020, 3030, a questo punto se vb legge un valore fra 1000 e 1999 sa che è della sonda 1, fra 2000 e 2999 sonda 2 e così via.
Ovviamente si suppone che le temperature non vadano negative..

C'è un metodo più semplice?