Upgrader sa chaudière fuel à commande thermostatée

Voici une réalisation (en fonctionnement en 2 ex) concernant l'amélioration du fonctionnement d'une chaudière fuel par ajout de 3 sondes (ambiance, extérieure, eau )

Nécessite 1 Arduino Uno, 1 écran LCD I2C, 3 sondes DS18B20, 3 boutons poussoirs, plus la filasse et la carrosserie.

L'alimentation électrique du brûleur doit être connectée au boitier chauffe (pas la/les pompes)

Chauffage chaudière.doc (104 KB)

ChauffageUnoDef_I2C.zip (14.6 KB)

:slight_smile: :slight_smile: hello
superbe travail et bien documenté
merci du partage :slight_smile:

Bravo,
Beau partage..

Salut.

Beau travail, mais je suis chauffagiste et je pense qu'il serait préférable de jouer sur une vanne mélangeuse "3 voies" motorisée.
En effet, votre système fait travailler la chaudière en très basse température, donc condensation....Sans parler des chocs thermiques très préjudiciables à la durée de vie de la chaudière.
D'autre part la condensation, mélangée au souffre contenue dans les fumées, va créer de l'acide sulfurique qui va attaquer le corps de chauffe.

Une chaudière "classique" est faite pour fonctionner à environ 60°C.

Il est en revanche intéressant de travailler en basse température, mais via une régulation sur sonde extérieure par action sur la température de départ et non sur celle du corps de chauffe, comme il en existe sur le marché, et non en modulation de marche sur le brûleur...

Beau travail en tout cas, adaptable sur une V3V avec peu de choses...