sschultewolter:
Querschnittsreduzierung sind in der Praxis im Verteilerschrank ohne weiteres nicht umbedingt mehr zulässig.
Stimmt das betrifft die Absicherung der "kleinen" Leitung gegen Kurzschluss.Überlast trifft nicht zu es kann ja nur das fließen was angeschlossen ist. Es müsste ja eine 63 oder 80 A Sicherung vorne einsetzen werden. Bei einem 70A Netztgerät womöglich mit Strombgrenzung wird eine 63A Sicherung eh nicht schnell genug ansprechen.Ich denke auch das Netzgerät gilt in dem Fall als Kurzschluss-Schutz für das 16mm2 Kabel, aber hinten am ende des 2,5mm2 Kabel kanns warm werden. ![]()
wenn man mit einem Kabel 16mm2 ankommt und da den Querschnitt reduzieren will auf eine Grösse die man an den LED auch anschliessen kann 2,5mm2 , könnte ja unmittelbar vor der LED ein Kurzschluss auftreten bei dem dann die 70 A fliesse könnten. Geht also nicht. Man müsste dann in der Verteilung separate Sicherugen zum Leitungsschutz einsetzten. z.B 10 A Glassicherung in der Klemme um auf 1,5mm2 abzusichern, und dann aber wegen des Spannungsverlustes 2,5mm2 nehmen.
von handelsüblichen Automaten für die Hausinstallation muss man abraten, Magnetauslöser erwartet grössere Kurzschlusströme, die ja bei 230V auch problemlos zustande kommen. Es gibt auch automaten die in der Industrie bei 24DC eingestezt werden Da muss man sicher erst mal in die Kennlinie sehen.
Gruß Heinz