Hi
63A wäre 16mm² in der Hausinstallation, in der UV 10mm² - dort sind aber die Wege auch eher begrenzt und die einzelnen Leiter bekommen die Wärme gut weg.
Wenn Du ein Kabel benutzt (also mehrere Drähte zusammen gepackt) wird Dir die Verlustwärme in die Quere kommen - sofern Du die 70A wirklich längere Zeit hast.
Dort könnte man ja auch noch per Software nur jede 2.te LED bestromen - quasi Soft-PWM im Wechsel bei jedem Loop-Durchlauf.
Und 36A und 10mm² schaut schon direkt angenehmer aus.
Was soll denn wie blinken?
Für Dauerlicht kannst Du Dir den Aufwand mit WS2812B ja sparen - also muß Geblinke her!
MfG