Buongiorno, ho acquistato da tempo un Finder Opta originale con tanto di licenza, l'ho configurato tramite il Software Arduino PLC IDE ed è funzionante (cioè si connette e la licenza è attivata).
Ho iniziato con un progetto (misurazione dell'energia) tramite modulo FINDER 7M.24.8.230.0210
Ho eseguito le istruzioni chiedendo all'AI è un buon supporto per chi non conosce l'ambiente PLC IDE, dopo diversi errori di compilazione corretti chiedendo sempre come fare a correggerli all'AI alla fine mi sono bloccato su un errore riferito al file ModbusPortCfg.html alla riga 31 DATAPATH, l'AI mi dice che se l'errore si trova lì allora può essere un bug della versione di PLC IDE (io ho già installato l'ultima versione 1.1.0)
Questo errore è venuto fuori in un primo momento dopo aver costruito tutto il progetto seguente, poi ho spento il PC, quando l’ho riacceso il giorno seguente il primo errore non l’ho più visto ma adesso appare (a progetto quasi finito) il messaggio in fondo a tutto
Non capisco perché qui da come versione la 1.0.8
Se si chiede all’AI il procedimento per programmare un dispositivo o in generale te lo sa dire ma se poi vengono fuori gli errori da tanti suggerimenti su come fare per evitarli e correggerli ma siccome che le variabili sono tante ancora penso non sia capace anche se il problema può non essere colpa sua.
Il mio progetto su PLC IDE si basa sul configurare il modello Finder per misurare l’energia
Nella Risorsa RS485 Modbus Configuration (finestra allegata) la configurazione Modbus è
Mode:Modbus RTU Master
BaudRate:19200
SerialMode: N,8,2 (No parity, 8 data bit, 2 stop bit)
Sotto la Risorsa RS485
Ho creato il mio Nodo Modbus (chiamato con 7M24…)
Nel sottonodo ho creato le varie cartelle variabili (con catalogo Dispositivo Modbus FC-04 Read Input Register Funtion)
Corrente
Tensione
Frequenza
Fattore di Potenza
KWh
Potenza in W
Potenza in VAR
Potenza in VA
Cosfi
Nella Finestra Generic Modbus node (Generale)
Ho inserito Nome, Indirizzo dispositivo 7M(33)
Nel sottonodo (del dispositivo 7M24) ho inserito le cartelle Variabili (Corrente, Tensione, Frequenza ecc..)
Nella Finestra (Modbus FC 04 Read Input Register)
GENERALE di ogni Variabile ho inserito i Valori (Start Address,(inizio indirizzo) Polling Time, Time Out)
E in IMPUT REG. ho inserito la (fine dell’indirizzo) di ogni Valore che voglio fare apparire sul 7M24
QUESTI VALORI LI HO PRESI DAL DATASHEET DEL MODULO 7M24
Su Modbus _Vars mi ritrovo tutte le variabili create con i campi (tipo tabella excel) Nome, Tipo, Indirizzo, Array
Nel campo Tipo ho modificato il valore da WORD a REAL (per avere un valore intero con i due decimali) soprattutto per i KWh (es 3,15KWh)
Da questo momento non sono riuscito ad andare avanti per l’errore
Generazione codice...
Elaborazione EmbeddedElements completato.
annullato.
MAIN(2) - errore A4097: cnt => Oggetto non trovato
MAIN(2) - errore A4097: cnt => Oggetto non trovato
0 warnings, 2 errori.
Questo oggetto non l’ho trovato più da nessuna parte perché l’avevo già cancellato ma riappare
Chiedo informazioni se qualcuno sa dirmi in merito
Grazie

