Problème calibration sonde ph

Bonsoir,
je travaille actuellement sur un projet en Terminale STI2D option SIN
Je dois pour ma partie mesurer le ph
J'ai chercher à calibrer ma sonde ph (SEN0161) grâce à cette page:

Malheureusement lorsque je fais le câblage et que téléverse le programme
j'ai une erreur sur le moniteur série où l'on m'affiche un 'nan':

Or je ne sais absolument pas ce que c'est.

Serait-il possible d'avoir une réponse avant ce weekend sachant que je passe mon oral pour ma revue de réalisation mardi.
Merci de votre compréhension et de l'aide que vous pourrez m'apporter.

Bonsoir

'nan' = 'not a number', problème dans l'évaluation de phValue et par conséquent dans son affichage
Au moment d'afficher phValue, Serial.println() dit : "ce n'est pas un nombre"

pourquoi avoir commenté (neutralisé) la ligne ou est opérée la mesure de température ?
ça peut poser un problème selon la manière dont la température est utilisée pour compenser la valeur du Ph, et donc une erreur pour phValue et son affichage

J'ai essayé de comprendre ce qui n'aillait pas mais en réalité je comprend pas trop l'arduino du coup je sais pas trop quoi analyser je suis perdu pour être honnête limite c'est pas si grave si je le finis pas avant mardi mais j'aimerais au moins le finir avant le retour des vacances. Si quelqu'un pourrait essayer de me donner une piste ou de m'expliquer au moins j'en serais très reconnaissant
Bonne journée à tous